氣動球閥驅動方式5深冷閥門:適用于介質工作溫度-70至-196℃的閥門。6超低溫閥門:適用于介質工作溫度-196℃以下的閥門。▍按公稱通徑分
隔膜閥 隔膜閥的啟閉件是一塊橡膠隔膜,夾于閥體與閥蓋之間。
②固定式球閥密封性試驗:在試驗前將球體空載轉動幾次,固定式球閥處于關閉狀態,從一端引人試驗介質至規定值;用壓力表檢查引入端密封性能,使用壓力表精度0.5~1級,量程為試驗壓力的1.5倍。在規定時問內,沒有降壓現象為合格;再從另一端译試驗介質,重復上述試驗。然后,將閥門處于半開狀態,兩端封閉,內腔充滿介質,在試驗壓力下檢查填料和墊片處,不得有滲漏。③三通球閥應在各個位置上進行密封性試驗。止回閥的試壓方法
有些人習慣于用扳手,應嚴厲注意不要用力過大過快,否則容易損壞密封面,和手輪板或手柄。
8、調節閥的配管接頭以及配套法蘭、螺母(120%)、螺母(120%)、墊片(200%)配套。配對法蘭材質必須與工藝管道材質完全一致,便于現場施工過程中的焊接。9、標志和銘牌每臺閥都有不銹鋼銘牌,銘牌應處于易于觀察的位置,銘牌應包含以下內容。1)制造廠的名稱
3、當調節系統對調節閥的噪音大于85分貝時應該選用降噪音調節閥。
氣動球閥驅動方式2、定位器是整個調節閥的靈魂和心臟,直接影響到調節閥的可靠性,原則上在調劑閥選型時定位器盡量選用進口原裝。同時,對于不同的地區要分別選用普通型、高溫型和低溫型。3、調節閥的電氣閥門定位器、氣動執行機構、空氣過濾減壓閥等作為調節閥的一個組成部分,由工裝配套,向業主統一供貨,并在調節閥發貨前由工廠進行組裝并對全部功能進行合格測試。4、過濾減壓閥選用根據調節閥所配執行機構的大小要滿足供氣量要求。根據工作環境分常溫型、高溫型和低溫型。
其系統配置和構成靈活多變,具有很強的適用能力。
氣動球閥驅動方式隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。7止回閥的試壓方法止回閥試驗狀態:升降式止回閥閥瓣軸線處于與水平垂直的位置;旋啟式止回閥通道軸線和閥瓣軸線處于與水平線近似平行的位置。
(9)不合格閥門需單獨建立《不合格閥門信息臺賬》。
- 上一篇:高壓氣動切斷球閥
- 下一篇:氣動碳鋼球閥