氣動兩段式球閥山東閘板作啟閉件并沿閥座軸線垂直方向移動,以實現啟閉動作的閥門。閘閥只能全開和全關,啟閉件是閘板,運動方向與流體方向相垂直,方形工字閘閥兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異,通常為5°,介質溫度不高時為2°52‘。改善閘閥的工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。5、蝶閥
氣動球閥是球閥配上氣動執行器。
6隔膜閥的試壓方法隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。
這種方法不宜在公稱通徑DN32mm以下的閘閥做密封試驗。
4旋塞閥的試壓方法① 旋塞閥進行強度試驗時,介質從一端引入,封閉其余通路,將塞子依次旋轉到全開的各工作位置進行試驗,閥體未發現滲漏為合格。② 密封性試驗時,直通式旋塞應保持腔內與通路壓力相等,將塞子旋轉到關閉位置,從另一端進行檢查,然后將塞子旋轉180°重復上述試驗;三通式或四通式旋塞閥應保持腔內與通路一端壓力相等,將塞子依次旋轉到關閉位置,壓力從直角端引入,從其他端同時進行檢查。
通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動。
氣動兩段式球閥山東切斷型附件:?jiǎn)坞娍仉姶砰y、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
這種結構,廣泛用于中低壓球閥。
氣動兩段式球閥山東減壓閥的試壓方法① 減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。強度試驗持續時間:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。
低壓閥門抽查20%,如不合格應100%的檢查;中、高壓閥門應100%的檢查。