長閉氣動球閥變常開9安全閥的試壓方法①安全閥的強度試驗與其他閥門一樣,是用水作試驗的。試驗閥體下部時,壓力從進I=I端引入,密封面封閉;試驗閥體上部和閥蓋時,壓力從出El端引入,其他端封閉。在規定時間內閥體和閥蓋無滲漏現象為合格。
所用執行機構為低溫型,其連接支架選用耐低溫的鑄鋼,膜片、0型圈等橡膠件均用耐低溫材料,潤滑用潤滑脂也用耐低溫潤滑脂。
① 閘板開啟,使閥內壓力升至規定值;然后關閉閘板,立即取出閘閥,檢查閘板兩側密封處有否滲漏或者直接往閥蓋上的堵頭內注入試驗介質至規定值,檢查閘板兩側密封處。以上方法叫做中間試壓。這種方法不宜在公稱通徑DN32mm以下的閘閥做密封試驗。② 另一種方法是將閘板開啟,使閥門試驗壓力升至規定值;然后關閘板,打開一端盲板,檢查密封面是否滲漏。再倒頭,作以上重復試驗至合格為止。氣動閘閥填料和墊片處密封性試驗應在閘板密封性試驗之前進行。
當溫度變化時管子能在接頭中間自由的伸縮,當?shù)鼗鲁粒茏幽芷?,并確保密封無滲漏,從而起到自動補償之目膠軟連接業產生供大于求不利于市場發展近幾年的發展看來,氣動球閥(又稱氣動球閥)已經慢慢進入到了與國外企業發展的階段,在技術和管理方面,都很好的吸取了國外的技術和理念。
“氣動調節閥是機械自動化全過程儀表盤的關鍵步驟之一,恰當?shù)男吞栠x擇對系統組件的一切正常運作尤為重要,氣動調節閥的型號選擇除開工作壓力、溫度、規格、材料及其調節閥結構形式等常見的主要參數必須貫徹落實,也要留意有關的配件,氣動調節閥的關鍵配件有:閥門定位器、電磁閥、閥位意見反饋、氣體過濾減壓閥、保位閥、氣動繼動器等”下邊各自敘述關鍵配件的型號選擇標準。選用一體化構造,與AT系列產品氣動執行器般配,造型設計美觀大方、輕劃算人,拆卸便捷,實際操作靈便,特性非凡,配套設施簡易,商品流通工作能力大,廣泛運用于食品類,環境保護,輕工業,原油,造紙工業,化工廠,電力工程等制造行業的工業生產自動化技術中。當介質中含有飄浮顆粒物時,最適合選用其關掉件沿突面的拖動含有擦洗功效的閥門。假如關掉件對高壓閘閥的往返健身運動是垂直的,那么就將會夾緊顆粒物,因而這類閥門除非是突面原材料能夠容許置入顆粒物,不然只適用基礎清理的介質。閘閥和旋塞閥在開閉全過程中對突面均有擦洗功效,故適合用在含有飄浮顆粒物的介質中。
對于安全閥,其定壓和回座壓力及其他試驗應符合其說明書和有關規程的規定。
長閉氣動球閥變常開止回閥試驗狀態:升降式止回閥閥瓣軸線處于與水平垂直的位置;旋啟式止回閥通道軸線和閥瓣軸線處于與水平線近似平行的位置。強度試驗時,從進口端引入試驗介質至規定值,另一端封閉,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。密封性試驗從出口端引入試驗介質,在進口端檢查密封面處,填料和墊片處無滲漏為合格。
2截止閥選型說明截止閥適用于對流體阻力要求不嚴的管路上,即對壓力損失考慮不大,以及高溫、高壓介質的管路或裝置,適用于DN<200mm的蒸汽等介質管道上;小型閥門可選用截止閥,如針形閥、儀表閥、取樣閥、壓力計閥等;截止閥有流量調節或壓力調節,但對調節精度要求不高,而且管路直徑又比較小時,宜選用截止閥或節流閥;對于劇毒介質,宜選用波紋管密封的截止閥;但截止閥不宜用于粘度較大的介質和含有顆粒易沉淀的介質,也不宜作放空閥及低真空系統的閥門。
長閉氣動球閥變常開②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。蝶閥的試壓方法氣動蝶閥的強度試驗與截止閥一樣。蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。作為調節流量用的蝶閥可不做密封性能試驗。
截止閥截止閥(stop valve,Globe Valve)的啟閉件是塞形的閥瓣,密封上面呈平面或海錐面,閥瓣沿閥座的中心線作直線運動。
- 上一篇:氣動v型開關球閥過濾減壓器
- 下一篇:三通氣動球閥快接式