氣動球閥回訊器隔膜閥適用于工作溫度小于200℃、壓力小于1.0MPa的油品、水、酸性介質和含懸浮物的介質,不適用于有機溶劑和強氧化劑介質。

截止閥適用于對流體阻力要求不嚴的管路上,以及高溫、高壓介質的管路或裝置,不宜用于粘度較大和含有顆粒的介質,也不宜作放空閥及低真空系統的閥門。

氣動球閥回訊器

結構長度 :GB/T12221-1989

氣動球閥又叫做閥門管氣動球閥,柔性氣動球閥,閥門氣動球閥,可曲繞氣動球閥,高壓氣動球閥,閥門減震器等。

氣動球閥回訊器

止回閥是能自動阻止流體倒流的閥門,止回閥的閥瓣在流體壓力作用下開啟,流體從進口側流向出口側。當進口側壓力低于出口側時,閥瓣在流體壓差、本身重力等因素作用下,自動關閉,以防止流體倒流。按結構形式分升降式止回閥和旋啟式止回閥。升降式較旋啟式密封性好,流體阻力大。對于泵吸入管的吸入口處,宜選用底閥,其作用是:開泵前灌注水使泵的入口管充滿水;停泵后保持入口管和泵體充滿水,以備再次啟動。底閥一般只安裝在泵進口的垂直管道上,并且介質自下而上流動。隔膜閥隔膜閥的啟閉件是一塊橡膠隔膜,夾于閥體與閥蓋之間。

彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。

推薦閱讀>>氣動球閥回訊器電源

氣動球閥回訊器

氣動球閥回訊器隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。截止閥和節流閥的試壓方法截止閥和節流閥的強度試驗,通常將組裝好的閥門放在試壓架中,打開閥瓣,注入介質至規定值,檢查閥體和閥蓋是否冒汗和滲漏。也可單件進行強度試驗。密封性試驗只做截止閥。試驗時截止閥的閥桿成垂直狀態,閥瓣開啟,介質從閥瓣底下一端引入至規定值,檢查填料和墊片處;待合格后關閉閥瓣,打開另一端檢查是否有滲漏。如果閥門強度和密封性試驗都要做時,可先做強度試驗,然后降壓至密封性試驗規定值,檢查填料和墊片處;再關閉閥瓣,打開出口端檢查密封面是否滲漏。

這類問題需要將閥體拆下來聯系氣動閥門廠家更換密封墊片和對轉動處加潤滑油,使其可以正常工作。

氣動球閥回訊器

氣動球閥回訊器2、熱力膨脹閥

逆止閥多用于給水管路,安裝時有嚴格的方向性,一定不可裝反。