氣動三通t球閥圖片氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
蝶閥處于完全開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時唯一的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。
②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。4蝶閥的試壓方法
2、氣動蝶閥出廠前雖經嚴格檢查和實驗,但也存在個別產品在運輸途中自動螺釘變位,需重新調整、氣動、液動等,請閱配套驅動裝置使用說明書。
6、檢查各聯接部位要求壓緊,即保證填料的密封性,又可保證閥桿轉動靈活?! ?、金屬密封蝶閥產品不適合安裝于管路末端,如必須安裝于管路末端,需采取配裝出口法蘭,防止密封圈積壓,過位。
用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。
氣動三通t球閥圖片熱力膨脹閥是通過控制蒸發器出口氣態制冷劑的過熱度來控制進入蒸發器的制冷劑流量。熱力膨脹閥實現冷凝壓力至蒸發壓力的節流,同時控制制冷劑的流量;它的體積雖小,但作用巨大,它的工作好壞,直接決定整個系統的工作質量,以最佳的方式給蒸發器供液,保證蒸發器出口制冷劑蒸汽的過熱度穩定,感溫包必須與壓縮機的吸氣管良好的接觸感應壓縮機的吸氣溫度。3、四通閥
3耐熱閥門:適用于介質工作溫度600℃以上的閥門。
氣動三通t球閥圖片蝶閥適用于口徑較大(如DN﹥600mm)及結構長度要求短,以及需要進行流量調節及啟閉要求快速的場合,一般用于溫度≤80℃、壓力≤1.0MPa的水、油品和壓縮空氣等介質;由于蝶閥相對于閘閥、球閥壓力損失比較大,故蝶閥適用于壓力損失要求不嚴的管路系統中。止回閥選型說明止回閥一般適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質。當≤40mm時,宜采用升降止回閥(僅允許安裝在水平管道上);當DN=50~400mm時,宜采用旋啟式升降止回閥(在水平和垂直管道上都可安裝,如安裝在垂直管道上,介質流向要由下而上);當DN≥450mm時,宜采用緩沖型止回閥;當DN=100~400mm也可選用對夾式止回閥;旋啟式止回閥可以做成很高的工作壓力,PN可以達到42MPa,根據殼體及密封件的材質不同可適用于任何工作介質和任何工作溫度范圍。介質為水、蒸汽、氣體、腐蝕性介質、油品、藥品等。介質工作溫度范圍在-196~800℃之間。
球閥的試壓方法氣動球閥的強度試驗應在球體半開狀態下進行。