江蘇衛生級氣動球閥②密封性試驗時,直通式旋塞應保持腔內與通路壓力相等,將塞子旋轉到關閉位置,從另一端進行檢查,然后將塞子旋轉180°重復上述試驗;三通式或四通式旋塞閥應保持腔內與通路一端壓力相等,將塞子依次旋轉到關閉位置,壓力從直角端引入,從其他端同時進行檢查。旋塞閥試驗前允許在密封面上涂一層非酸性稀潤滑油,在規定時間內未發現滲漏和擴大的水滴為合格。旋塞閥試驗時間可短一些,一般按公稱通徑規定為l~3min。煤氣用的旋塞閥應以1.25倍工作壓力進行空氣密封性試驗。
一方面,它不僅幫助企業擺脫了高投入、高消耗的粗放型增長模式,而且提高了資源的利用率,使企業產品在國際上的競爭力大大增強;另一方面,綠色企業產品無污染、無公害、有益健康、符合消費者利益,必然受到消費者的青睞。
止回閥的試壓方法止回閥試驗狀態:升降式止回閥閥瓣軸線處于與水平垂直的位置;旋啟式止回閥通道軸線和閥瓣軸線處于與水平線近似平行的位置。強度試驗時,從進口端引入試驗介質至規定值,另一端封閉,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。
①浮動式球閥密封性試驗:將閥處于半開狀態,一端引入試驗介質,另一端封閉;將球體轉動幾次,閥門處于關閉狀態時打開封閉端檢查,同時檢查填料和墊片處密封性能,不得有滲漏現象。
6、該閥可設計成法蘭連接和對夾連接?! ?、驅動方式可選擇手動、電動或氣動?! ?、密封件可更換,且密封可靠達到雙向密封。
直通式旋塞閥用于截斷介質,三通式和四通式旋塞閥用于改變介質方向或進行介質分流。
推薦閱讀>>江蘇衛生級氣動球閥廠家直銷
江蘇衛生級氣動球閥3分配用:用來改變介質的流向,起分配作用。如三通旋塞、三通截止閥等。4止回用:用來防止介質倒流。如止回閥。5安全用:在介質壓力超過規定數值時,排放多余介質,以保證設備安全。如安全閥、事故閥。
當介質中含有飄浮顆粒物時,最適合選用其關掉件沿突面的拖動含有擦洗功效的閥門。
江蘇衛生級氣動球閥②密封性試驗和定壓試驗,一般使用介質是:蒸汽用安全閥以飽和蒸汽為試驗介質;氨或其他氣體用閥以空氣為試驗介質;水和其他非腐蝕性液體用閥以水為試驗介質。對于一些重要位置的安全閥常用氮氣為試驗介質。
在規定時間內閥體和閥蓋無滲漏現象為合格。
- 上一篇:浙江力諾氣動球閥
- 下一篇:氣動球閥安裝定額預算