氣動偏心球閥供應?。?)閥門試壓后應及時按裝置填寫《閥門/管件試驗記錄》,其型號欄填寫閥門閥體上的采購合同編號?!。?)試驗合格的閥門發放需填寫閥門《閥門發放記錄》,發放和接收雙方簽字?!。?)不合格閥門需單獨建立《不合格閥門信息臺賬》。
本類閥門在管道中可任意位置安裝。
密封試驗以公稱壓力值為試驗壓力進行試驗,其次數不少于兩次,在規定時間內無滲漏為合格。驗漏方法有兩種:一是將安全閥各連接處密封,用黃油把薄紙封貼在出El法蘭上,薄紙鼓起為漏,不鼓起為合格;二是用黃油把薄塑料板或其他板封貼在出口法蘭下部,灌水封住閥瓣,檢驗水中不冒泡為合格。安全閥定壓和回座壓力試驗次數不少于3次,符合規定為合格。安全閥的各項性能試驗見GB/T12242–1989安全閥性能試驗方法》。閥門選型總結
氣動閘閥填料和墊片處密封性試驗應在閘板密封性試驗之前進行。
止回閥試驗狀態:升降式止回閥閥瓣軸線處于與水平垂直的位置;旋啟式止回閥通道軸線和閥瓣軸線處于與水平線近似平行的位置。 強度試驗時,從進口端引入試驗介質至規定值,另一端封閉,看閥體和閥蓋無滲漏為合格?! ∶芊庑栽囼瀼某隹诙艘朐囼灲橘|,在進口端檢查密封面處,填料和墊片處無滲漏為合格。
閥門安裝之彰應作強度和密封性試驗。
氣動偏心球閥供應在石油、化工及其它行業的管道系統,閥門應用、操作頻率和服務千變萬化,要控制或杜絕低微的泄漏,最重要、最關鍵的設備是閥門。合理的選擇閥門能夠降低裝置的建設費用、保證生產安全運行。一般情況下,工業閥門在使用時不作強度試驗,但修補過后閥體和閥蓋或腐蝕損傷的閥體和閥蓋應作強度試驗。對于安全閥,其定壓和回座壓力及其他試驗應符合其說明書和有關規程的規定。閥門安裝之前應在閥門液壓測試臺上作閥門強度試驗和閥門密封試驗。低壓閥門抽查20%,如不合格應100%的檢查;中、高壓閥門應100%的檢查。閥門試壓常用的介質有水、油、空氣、蒸汽、氮氣等,各類工業閥門含氣動閥門的試壓方法如下:
然后從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。
氣動偏心球閥供應3閥體的檢查保養每6個月檢查閥體外觀是否良好,法蘭有無泄露,如果方便,還要檢查閥體密封是否良好,是否無磨損,閥板運行是否靈活,閥門有無異物卡住。氣動蝶閥是由氣動執行器和蝶閥組成。氣動蝶閥是用隨閥桿轉動的圓形蝶板做啟閉性,以實現啟用動作的氣動閥門主要做截斷閥使用,亦可設計成具有調節或段閥兼調節的功能,目前蝶閥在低壓大中口徑管道上的使用越來越多。
閥門撓性接頭安裝注意事項閥門撓性接頭稱氣動球閥,閥門氣動球閥。
- 上一篇:衛生級氣動球閥批發
- 下一篇:如何將氣動球閥氣開改為氣關