沈陽氣動o型球閥大口徑閥門采用拔叉式氣動執行器,拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
06萬噸;閥門總需求額39。
啟動執行機構應安裝在環境溫度不高于+60℃和不低于-40℃的地方,并應遠離振動較大的設備。為了避免膜片受熱老化,控制閥的上膜蓋與載熱管道或設備之間的距離應大于200mm. 閥的公稱通徑與管道公稱通徑不同時,兩者之間應加一段異徑管。氣動執行機構應該是正立垂直安裝于水平管道上,特殊情況需要水平或傾斜安裝時,除小口徑閥外,一般應加支撐。即使正立安裝,當閥自重較大和有振動場合時,也應加支撐。通過控制閥的流體方向在閥體上標明,不能反裝,正如孔板不能反裝一樣。
因為該系列產品屬金屬制造品,其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優越,裝卸方便等功能,被慣犯應用月電力,冶金給排水和污水處理等行業,主要作用于水泵與閥門和管道之間的連接,它在管道運行中有一定的多向位移作用,可以緩解管道運行中的盲板推力,對管道起到一定保護作用,特別是對管道的安裝和維修提供了極大的便利。
隔膜閥強度試驗從任一端引入介質,開啟閥瓣,另一端封閉,試驗壓力升至規定值后,看閥體和閥蓋無滲漏為合格。然后降壓至密封性試驗壓力,關閉閥瓣,打開另一端進行檢查,無滲漏為合格。截止閥和節流閥的試壓方法截止閥和節流閥的強度試驗,通常將組裝好的閥門放在試壓架中,打開閥瓣,注入介質至規定值,檢查閥體和閥蓋是否冒汗和滲漏。也可單件進行強度試驗。密封性試驗只做截止閥。試驗時截止閥的閥桿成垂直狀態,閥瓣開啟,介質從閥瓣底下一端引入至規定值,檢查填料和墊片處;待合格后關閉閥瓣,打開另一端檢查是否有滲漏。如果閥門強度和密封性試驗都要做時,可先做強度試驗,然后降壓至密封性試驗規定值,檢查填料和墊片處;再關閉閥瓣,打開出口端檢查密封面是否滲漏。
氣動球閥如果漏氣的話,相對液動、電動來說,氣體可以直接排出,對環境沒有污染,同時具有較高的安全性。
沈陽氣動o型球閥?。?)試壓后閥門應按照裝置按型號規格分開堆放,不合格品單獨堆放;每個堆放區都應豎立明顯的標示牌。試壓后閥門應蓋回封蓋,在堆放區用彩條布進行覆蓋保護?!。?)閥門試壓后應及時按裝置填寫《閥門/管件試驗記錄》,其型號欄填寫閥門閥體上的采購合同編號?!。?)試驗合格的閥門發放需填寫閥門《閥門發放記錄》,發放和接收雙方簽字。
因為工作需要,匯總常用氣動元件及工友培訓資料,一并寫文一篇,與眾網友共享。
沈陽氣動o型球閥
而且只需旋轉90°;即可快速啟閉,操作簡單。
- 上一篇:氣動球閥推薦上海鄭工
- 下一篇:哪種氣動球閥響應時間小